土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ U型地埋管的长度计算

U型地埋管的长度计算

发布于:2006-09-29 13:41:29 来自:暖通空调/热泵工程 6 2280 [复制转发]
在土壤源热泵中,管长到底如何确定是设计中的难题,我们一般取35w/m.那位有好的选取方式,大家共同讨论啊!
单U和双U的转换如何进行啊?
各地的制冷和采暖天数是多少?
谁知道请赐教,感激不尽啊!!!

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • fjxg
    fjxg 沙发
    根据地源热泵系统技术规程上的公式及相应的条件计算管长。
    2006-10-20 10:46:20

    回复 举报
    赞同0
  • lihe134
    lihe134 板凳


    恩 ,和地下温度和传热系数有关系。你所说的35-70是管长吧!如果按照双U形管算的话就应该是140-220了

    其实都差不多的,只是范围不一样罢了!
    2006-10-18 20:12:18

    回复 举报
    赞同0
  • anew321
    anew321 地板
    我觉得这个值跟地域和地质情况关系比较紧密,我们做一般都是取35-70w/m,楼上所说的垂直埋管一般为70-110w/m(井深)不知可有根据否?你是否是按照双U型垂直埋管进行设计的?
    2006-10-18 15:14:18

    回复 举报
    赞同0
  • lihe134
    lihe134 4楼
    你所说的35w/m是不是指的管长??
    管长的话35应该是下限值
    垂直埋管一般为70-110w/m(井深)
    制冷和采暖天数就要根据地区气候而定了
    2006-10-15 21:08:15

    回复 举报
    赞同0
  • shenlao
    shenlao 5楼
    ?
    2006-09-30 12:15:30

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.63 万条内容 · 237 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水源热泵所依赖的地下水位下降或出水量减少了怎么办

今天:水源热泵被逐步接受;明天:假如工程运行N年以后地下水位下降或出水量减少了怎么办?有无措施补救?望各位专家及业界朋友思考并解答!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10