土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 咨询ADSS进站通讯问题

咨询ADSS进站通讯问题

发布于:2012-03-13 15:49:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
各位,遇到一个麻烦事,主要是没做过,我们设计的ADSS线路业主还要求我们将进站后的通讯设备一起配出来,24芯,一端为水电站,一端为500kv变电站,位置在四川,确实没搞过,一般都是直接把线路给业主就可以的.有哪位大虾可以帮助一下.我的QQ:63404468.设计方面如果能出一个配置方案报告,可以祥谈设计费问题.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cdgjd
    cdgjd 沙发
    站内设备的配置需要按照当地供电局的要求来配置,涉及到设备选型、电力系统通信网络管理、对侧500kV站站内通信网络配置等很多问题。一般来讲要跟当地电力系统通信管理部门对接,取得初步意见再进行设计。
    2012-06-05 20:13:05

    回复 举报
    赞同0
  • jlccdwy
    jlccdwy 板凳
    你做的是通信工程设计,除了ADSS线路部分外,还应该包括两端(水电站,变电站)站内的通信设备的施工图,否则,两端站内的通信设备安装不是还的另外委托其他单位给设计吗?
    2012-05-22 11:25:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 615 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】关于两种电抗率的电容器组配合问题

110kV典型设计B-3中:"每台主变压器配置2组5010kvar并联电容器,并联电容器采用单星形接线,分别串6%、12%串联电抗器""电容器组采用成套装置,单台容量为334kvar"请问下(1)单组电容器5010kvar是什么接线方式?就是说这5010kvar是整套投切,还是每组还要分为五小组,每组3*334=1002kvar,每小组单独投切? (2)每台变压器两组5010kvar,分别串6%、12%串联电抗器,这两组投入哪组有规定吗?还是随便?分成6%和12%两组有何好处?

回帖成功

经验值 +10