土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 咨询ADSS进站通讯问题

咨询ADSS进站通讯问题

发布于:2012-03-13 15:49:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
各位,遇到一个麻烦事,主要是没做过,我们设计的ADSS线路业主还要求我们将进站后的通讯设备一起配出来,24芯,一端为水电站,一端为500kv变电站,位置在四川,确实没搞过,一般都是直接把线路给业主就可以的.有哪位大虾可以帮助一下.我的QQ:63404468.设计方面如果能出一个配置方案报告,可以祥谈设计费问题.
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】关于两种电抗率的电容器组配合问题

110kV典型设计B-3中:"每台主变压器配置2组5010kvar并联电容器,并联电容器采用单星形接线,分别串6%、12%串联电抗器""电容器组采用成套装置,单台容量为334kvar"请问下(1)单组电容器5010kvar是什么接线方式?就是说这5010kvar是整套投切,还是每组还要分为五小组,每组3*334=1002kvar,每小组单独投切? (2)每台变压器两组5010kvar,分别串6%、12%串联电抗器,这两组投入哪组有规定吗?还是随便?分成6%和12%两组有何好处?

回帖成功