土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 考虑地下室土约束作用刚重比反而变小?

考虑地下室土约束作用刚重比反而变小?

发布于:2012-03-19 11:51:19 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
最近做一高层,29层带大地下室两层,pkpm建模时,将地下室当做两层,satwe参数选择时,如选择有两层地下室,考虑土的约束作用,刚重比为2.4,如选择无地下室(将地下一层当做一层),刚重比结果为2.75,结果正好相反,不知为何原因?哪位知道的请解答一下,谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xiaozhurenjia1
    2012-03-20 09:51:20

    回复 举报
    赞同0
  • 千手扑蝶
    千手扑蝶 板凳
    对软件不懂,帮你顶一下
    2012-03-19 14:04:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 375 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

北京市新建地下油罐是否可以使用预制板

最近接触加油站的地下油罐工程,石油公司为了加快施工进度要使用预制板,请问大家:北京地区是否命令禁止预制板新建工程,请给我明示和相关规范要求,谢谢!可以直接加我的QQ:124287516,我的个人群:205845929(结构之家-2),141791497(北京结构达人群),210141519(注册结构考试交流群),欢迎大家多交流,学习!

回帖成功

经验值 +10