柱距7.8米,单建地下室,顶板在地下水位以上,做方案比较。拟采用井字梁、无梁、空心顶板楼盖,厚度怎么取值?求高手指教。覆土1.2米,不考虑消防,活荷载怎么取值?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 无间道
    无间道 沙发
    对于7.8米柱网的情况下,就地下室有覆土的情况下,板厚度宜为不小于180,没有必要做成井字粱结构,做成十子梁基本上就可以了。
    对于板厚度的选取,决定于荷载大小,也取决于板的形式。最重要的实际要保证结构安全,又要经济,更要便于施工。结构安全就不用讲了。经济就是要既发挥板的强度,又要使板的各项经济指标合理;便于施工是最重要的环节之一,只有施工方便简洁,才能保证工程质量,只有这样才能实现设的意图。
    2012-03-19 15:02:19

    回复 举报
    赞同0
  • lurry5359
    lurry5359 板凳
    板厚:
    1.应满足防水规范规定的最小厚度250mm;2.井字梁楼板取跨度的1/35~1/45,无梁楼板取跨度的1/30~1/40(无柱帽)、1/35~1/45(有柱帽),现浇空心楼板取1/30(无柱帽),1/35(有柱帽)。
    活荷载:按荷载规范取值,一般考虑地面停车,取4.0kPa。
    2012-03-19 14:57:19

    回复 举报