土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 请教:地源热泵的设计

请教:地源热泵的设计

发布于:2006-10-09 19:01:09 来自:暖通空调/热泵工程 2 1457 [复制转发]
现在手里有一个工程,甲方要求冷却方案为冷却塔+地源,不知道从成本角度和节能角度上来说比单冷却塔方案有没有优势,希望大家指点一下
  • ttn_001
    ttn_001 沙发
    不太明白楼主的意思,如果纯粹在夏季使用,采用地源热泵是不太合适的,直接用冷却塔加冷水机组效率还是很高的。而且成本上的节省是相当大的。因此如果只供冷,就不要采用地源热泵,要供冷供热的话,在南方就按冬季负荷埋管,夏季不足部分再加个冷却塔好了,这样成本能平衡一点,单纯的冷却塔和地源部分比成本,地源的代价太高了。在北方的话,就要考虑冬季埋管数量了,夏季反而不用太担心。
    2006-10-26 17:26:26

    回复 举报
    赞同0
  • sszd
    sszd 板凳
    在节能上是有优势的,但在成本上就划不来了。
    2006-10-11 21:51:11

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.63 万条内容 · 235 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调系统采用变频系统能节能吗?

中央空调系统采用变频系统能节能吗?到底能节多少,怎么计算?对系统负荷有何影响?欢迎各位高手来讨论一下。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10