现在是一台单机拖3个库,3个库和2个库同时运行没问题,但是只用一个库,压缩机回气压力低无法正常启动,请问各位大侠,是怎么回事,要怎么样解决,新手请教,谢谢

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • sunchunwei123
    sunchunwei123 沙发
    个人认为是系统配置的问题,压缩机的制冷量能与2个或三个冷库匹配,当只开一个冷库时,蒸发器这边过来的低压气体与压缩机的吸入量不匹配,造成大马拉小车的现象,故而压缩机的吸气压力会很低,可以考虑让压缩机减载运行。
    2012-08-15 18:51:15

    回复 举报
    赞同0
  • jslyglwj
    jslyglwj 板凳
    可以在排气,回气管道之间安装一个平衡阀。
    2012-07-13 11:15:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 140 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教低压波动大的原因

之前维修过一台吉荣新风机,采用涡旋压缩机,送风机和冷凝风机都是恒速的,因制热用热力膨胀阀感温包泄漏,更换同型号的热力膨用阀之后,膨胀阀感温包位置也是放同一地方,添加定量制冷剂(机组铭牌上查到添加量)。开机运行时,低压忽高忽低,范围在0.1Mpa-0.35Mpa,高压1.0-1.4,压机电流也忽高忽低。膨胀阀出口处至翅片进口处时尔结霜(当低压低于2.5以下就结霜),翅片出口无结霜现象,最初估计是热力膨胀阀静装配过热度太小造成,经调紧膨胀阀调节杆,仍然无好转。麻烦各位大师给分析下!

回帖成功

经验值 +10