一、总信息
1、对全楼采用刚性楼板假定----何时为全楼刚性楼板?
楼板没有开大洞、平面没有凹凸不规则时,设为刚性板。
而且位移计算时,不论是否开大洞或不规则,必须是刚性板假定。
内力计算时,则在任何情况下均不能设为刚性板。
2、墙元细分最大控制长度为什么是2米?
墙元长度太大则计算精度无法保证。
3、恒活荷载计算信息?模拟施工荷载1,模拟施工荷载2,不加载,一次加载,有什么区别?
常用为“模拟施工荷载1”,“模拟2”仅用在框剪结构计算基础时。
“不加载”为不计算竖向力。“一次”为加上所有恒活计算竖向力。
4、结构温度应力计算信息?什么时候需要考虑?
温差巨大或者超长较多而未设缝时,需计算温度应力。
高层建筑很高时,要注意计算竖向的温度应力。其它一般不算。
5、墙元侧向节点信息?内部,外部?
一般工程选“出口”,剪力墙数量多的高层结构宜选“内部”。
选“内部”时,计算精度会有一点点降低,但速度要快很多。
二、设计信息okok.org
1、P-DELTA效应,什么时候考虑?
一般砼结构不需要考虑。高层建筑中不满足高规第5.4.1条要求或高层钢结构建筑需考虑P-Δ效应,
SATWE可自动力计算刚重此,由此来判定结构是否有必要考虑重力二阶效应。
2、梁柱重叠部分简化为刚域,什么情况简化?
柱截面较大,梁柱节点对梁的计算跨度产生影响,一般异形柱结构可考虑梁柱节点的刚域。
3、高规,高钢规?不懂
此项仅用于钢结构计算,点取此项,则按《高规》进行荷载组合计算,按《高钢规》进行构件设计计算;
否则按多层结构进行荷载组合计算,按普通钢结构规范进行构件设计计算。
4、钢柱计算长度系数按有侧移计算,什么情况下按有侧移计算?
大概是在风荷载作用下,钢柱的顶位移小于1/1000时,可按无侧移,其它情况按有侧移计算。
5、混凝土柱计算长度系数计算执行混凝土规范7.3.11-3,选和不选有什么区别?
选此项按GB50010第7.3.11-3条执行,不选则按7.3.11-2执行。
6、配筋计算原则:单偏还是双偏?
框架角柱及异形柱必须定为双偏;其它情况可按单偏计算,双偏校核。
三、抗震信息
1、耦联和非耦联怎么判别?
结构只要不是双轴对称,就会有平扭耦联,一般结构都要按耦联计算,
否则应按GB50011第5.2.3条,将边榀的地震作用效应手工放大。
2、偶然偏心和双向地震作用什么情况需要考虑?
高层计算地震力位移比周期比等参数时,必需考虑偶然偏心。质量和刚度分布明显不对称的结构,应考虑双向地震力,
非偶然偏心下的位移比大于1.2时,或偶然偏心下的位移比大于1.4时,应考虑双向地震力。
3、斜交抗侧力构件方向附加地震?填0是什么意思?相应角度又是什么意思?
按GB50011第5.1.1-2条规定,有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15度,应分别计算各抗侧力构件的水平地震作用。
填0则没有斜交抗侧力构件,相应角度就是斜交构件与水平x轴正向的夹角。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳