本人自己看了很多网上的资料,以及自己大学所学的《空调工程》(黄翔版)。分享下自己这段时间的所得与不怎么清楚的地方,希望各位指点,有不对的地方希望批评指正,语言太偏激者求手下留情。诚惶诚恐!!!求指点。
网上有这样一句话,做设计不难,做好设计难!
做设计一定要有焓湿图!!!!!!
1、计算室内总的显热和余湿;计算热湿比参数;
这里小弟有个问题想问,因为没有弄过洁净室的设计计算!冷负荷和热负荷到底有什么区别?为什么一般都不去计算热负荷,都只是计算冷负荷?洁净室的围护结构都是彩钢板包围,并且吊顶的,围护结构的负荷很小,需要计算吗?
余热,与湿的计算方法可以看我下面传的资料
2.计算风量,根据负荷计算风量,根据净化级别计算风量
,净化需要的风量一般都大于消除余热余湿的风量,这里有就有了选择空调方案的形式,AHU或者MAU的送风量只要够消除余热余湿就可以,洁净需要的风量可以通过FFU满足
3、在根据风量
(这里的送风量我理解的是消除余热余湿的风量不知道对不对)和显热计算送风温差!根据送风温差来确定送风状态点
4、送风状态点”等湿加热“过程与相对湿度95%线相交点即为:空气处理的机器露点温度 (最大送风温差,降低风量)
5、从混合点(新风W和室内状态N混合)到露点温度间的焓差,根据风量------计算出系统需求冷量,该冷量就是我们空调箱的冷量。
6、从露点温度到送风状态点间焓差,根据风量计算出的就是系统的再热量。
7、下步还需要核算冬季加热量与夏季系统再热量哪个参数大?取大者作为我们空调箱的加热量参数。
8、根据新风计算冬季加湿量,混合点到机器露点需要加湿
9.注意冬季混合点的比焓若是小于机器露点的比焓需要预热
10.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略;
(1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和.
(2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时
一般允许送风温差较小,风量教大,特别是室内散湿量较小(热湿比大)时,为了避免再热量的损失,应该采用二次回风系统。
送风方案,在我的附件里面都有可以选择比较。
论坛里面也有很多谈论。希望大家一起讨论!!
[