【求助】关于垂直梯架的固定(支架间的距离)根据《钢制电缆桥架工程设计规范》第4.5.3节: 垂直布置的单层托盘和梯架,支架间距离不超过1米;对于多层的托盘和梯架,支架间距离不超过0.5米。根据《建筑电气施工质量验收规范》第12.2.1节,第3个小标题:电缆桥架垂直安装,支架间距离不超过2米。小弟要给三层垂直走的梯架做支架或横担固定,请问应参照哪个标准比较合适?谢谢大家的帮助
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
电缆成垂直或水平排列,利于散热不利于减小感应电压;品字形排列利于减小感应电压不利于散热,所以看实际情况。
4回路电缆用什么方式看走廊宽度及远期规划,走廊宽且没有远期规划选双回路电缆沟,走廊紧张且未来还有规划的话,用电缆隧道。还看投资,两者造价差异很大,隧道贵的多。
支架用镀锌角钢没问题,如果没钱就改用水泥支架,不过要结实点的(否则容易断),如果钱多就用玻璃钢的。
回复 举报