土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于CT二次侧不能开路的问题

关于CT二次侧不能开路的问题

发布于:2012-04-10 15:50:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
CT遵循变压器的原理,二侧开路不就相当于变压器开路运行(也就是变压器空载运行),有什么不对的嘛?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xuexi999123
    xuexi999123 沙发
    路过,学习了,谢谢各位。
    2017-06-08 13:16:08

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    电流互感器一次侧是经常工作在大电流的条件下。二次侧所串联的仪表和继电保护装置等的电流线圈阻抗都很小,基本上呈短路状态,故在正常运行时,电流互感器的铁芯磁密度很低,二次电压很低。如果电流互感器二次回路断线,使二次电流为零,去磁作用消失,则一次电流全部用来励磁,这将使电流互感器的铁芯严重饱和,磁通密度高达15000高斯以上。由于二次线圈的匝数比一次侧多很多倍,于是将在二次线圈的两端感应出比原来大得多的高电压,这种高电压对二次回路中所有的电气设备以及工作人员的安全有很大危险。同时由于电流互感器二次线圈开路后,将使铁芯磁通骤然饱和,造成铁芯过热甚至烧毁互感器。再者,即使未烧毁,由于铁芯过饱和后产生的剩磁会加大互感器的误差。因此,在运行中,电流互感器的二次回路不许开路,必须可靠的保持通路状态。
    2012-04-10 17:16:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 616 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

4050KVA的负荷用多大的高压电缆呢?

4050KVA的负荷用多大的10KV高压电缆呢?用2(3×150)的可以吗?谢谢!这条电缆是从11万到车间10KV高压室的。

回帖成功

经验值 +10