很多人画图都有这个,有规范或图集规定吗

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • 风雨匆匆土木行

    没有特别依据,李国胜《建筑地基基础及地下室结构设计疑难处理与实例》中

    1.《高规》8.2.2条规定,框架一剪力墙结构的带边框剪力墙,与剪力墙重合的框架 梁可保留,亦可做成宽度与墙厚相同的暗梁,暗梁截面高度可取墙厚的2倍或与该榀框架 梁截面等高;《高规》12.3.22条规定,箱形基础除上部为剪力墙外,内、外墙的墙顶处 宜配置两根直径不小于20mm的通长构造钢筋。 2.框架一剪力墙结构的带边框剪力墙设置暗梁,是为了提高剪力墙的延性,阻止墙 裂缝延伸。带边框剪力墙在嵌固部位的楼层应设置暗梁,往下地下室楼层可根据建筑情况 设置或不再设暗梁。 3.除上…为框架一剪力墙结构的剪力墙延伸到地下室的墙按上述第2条外,其他地下 室内、外墙,均不需要在基础底板及楼板处设置暗梁,在墙顶(地下室顶板)宜配置两根 直径不小于20mm的通长构造钢筋,但不用配置箍筋。

    这个可参考

    2023-07-10 17:28:10

    回复 举报
    赞同1
  • 中村俊辅
    中村俊辅 板凳
    无间道 发表于 2012-4-17 09:54 这是没有任何依据的,这样做的目的只有一个,就是结构人员心里没底,也没有进行具体计算,看人家做了,自己 …这个解释我认同
    2015-10-18 21:39:18

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 367 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于地下室楼盖选型咨询

广东地区,7度抗震,场地2类,3层地下室。负3为人防,负二层为一般停车库,负一层为大商场。柱网为了就合商场采用10.8x8.6。请问各层做什么楼盖最经济???井字梁还是主次梁还是板柱无梁楼盖还是预应力???负一层需要作为上部高层的嵌固层,各层层高由下至上分别为:4m、4.2m、5.8米。5.8为正负0.00,抗浮水位在正负0以下2米,顶板暂定覆土1.0m。烦有经验的前辈给个意见,谢谢