土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆设计选型载流量与实际电缆载流量的差距

电缆设计选型载流量与实际电缆载流量的差距

发布于:2012-04-16 16:29:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般电缆选型是根据现有的图集和规范上相应电缆的载流量来选择,但是我询问了电缆厂家实际电缆的载流量并没有图集和规范上的那么大。比如YJV3*70+1*35的电缆,查图集或规范上铜芯的电缆载流量35度在200A以上,实际上电缆厂家提供的载流量140A。这个差距为什么会这么大?如果根据图集或规范选型,比如75kw的电机选择YJV3*70+1*35的电缆都绰绰有余了,但是根据厂家提供的载流量,感觉都有点紧巴巴的了。那到底应该以哪个为准,设计时是不是还需要跟厂家确认具体电缆的载流量才能选型,而且根据厂家的资料,那电缆的型号至少要选大一个型号的才可能。
请高手指教,到底该怎么选电缆?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • liushibo422
    liushibo422 沙发
    立场不同,要不就是电缆厂的电缆有问题,又不就是有想法。不过一般在设计时候不是按照具体设备功率来的,应该是设备功率计算出计算电流,根据计算电流选择开关,根据开关的整定值再来选择电缆,这其中就涉及各种系数的问题,会越算越大,最后参照电缆设计规范还得按电缆使用环境考虑系数。按这个算下来一般电缆都会比较大。
    2015-02-02 10:52:02

    回复 举报
    赞同0
  • rccrcc
    rccrcc 板凳
    engineershao 发表于 2015-2-2 08:49 你这是3芯电缆,高压的吗?高压电缆我从来就不用载流量来选0.6/1.0KV低压电缆
    2015-02-02 10:31:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多