土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆设计选型载流量与实际电缆载流量的差距

电缆设计选型载流量与实际电缆载流量的差距

发布于:2012-04-16 16:29:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般电缆选型是根据现有的图集和规范上相应电缆的载流量来选择,但是我询问了电缆厂家实际电缆的载流量并没有图集和规范上的那么大。比如YJV3*70+1*35的电缆,查图集或规范上铜芯的电缆载流量35度在200A以上,实际上电缆厂家提供的载流量140A。这个差距为什么会这么大?如果根据图集或规范选型,比如75kw的电机选择YJV3*70+1*35的电缆都绰绰有余了,但是根据厂家提供的载流量,感觉都有点紧巴巴的了。那到底应该以哪个为准,设计时是不是还需要跟厂家确认具体电缆的载流量才能选型,而且根据厂家的资料,那电缆的型号至少要选大一个型号的才可能。
请高手指教,到底该怎么选电缆?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • lj86627
    lj86627 沙发
    问题就在于找的两家电缆厂家还是比较好的企业,声称可以拿到检测部门检测的,是绝对符合国家标准的。这两家的实际型号相同的电缆实际载流量差不多,所以问题就是到底是其他的电缆实际也是这么个情况,还是就是真的如楼上所说电缆质量很差。真的无从考究。有没有国家关于这个电缆制造生产的明确规范?
    2012-04-19 10:33:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多