土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 求助:谁用过类似热泵产品!
该机组用于食品加工车间,通过风管送风,车间温度维持在1~5℃之间,当温度到达下限(1℃)时,换成暖风进来,温度升到上限(5℃)后,再换成冷风,循环进行。机组制冷量约63kW,压缩机功率约35HP,制冷工质为R22。不知是不是风冷热泵型的机组?如何做到1~5℃?

不知道哪家有这样的产品!谢谢提供相关信息!qq:26012712。

全部回答(9 )

  • kaorinb
    不过我们之前用的是水冷机组,热泵在我们公司内也有一台展示机,不过没用变频控制,我想从技术上说您的这样要求是没有任何问题的.最好您能提供整个工作状况,目的.这样我还可以帮你大概设计一下.
    2006-11-30 15:58:30 来自 PC 评论 举报
  • kaorinb
    不用这样玩吧,用变频的变好了,我们就为三花公司做过一个工程(现在不提供了),主要是把他们车间的温度维持在20度左右,一般上下不超过1度,(精度最高可达0.2度.哈哈.你现在这样做不是在浪费钱吗?
    2006-11-30 15:55:30 来自 PC 评论 举报
  • ltrlcjm
    朋友,你所说应该是果品冷藏库一类的车间,这时的蒸发温度应该在-10°C之间,不能用热泵机组了,而应该选择冷冻机机组,制冷量可以参考标准工况的,或者按实际工况换算,室内设备可以选择冷风机,因车间是产热的,一般不用加热设备,特殊情况看当地的那种热源方便再定。
    2006-11-18 14:23:18 来自 PC 评论 举报
  • buyanbo123
    利用户式水源热泵机组能够解决,不过中国好像还没有,美国有。在北京北五环游这样的大工程,号称最人性化的空调,能保持2度的温差变化,温度随意设定范围是0~36度。13366430603
    2006-11-17 15:15:17 来自 PC 评论 举报
  • tangwt2004
    还是到制冷频道问问吧
    同意大家的观点,不是普通设备
    精确度要求较高
    2006-11-12 12:51:12 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(9条)
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.62 万条内容 · 232 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功