高校毕业学生请看一下我这边总结了一些资料:冷库中一般制冷系统(螺杆机)调试步骤 一、调试前的准备工作 1、对系统进行确认,包括机组和系统管道安装是否完成并符合规范要求,系统所需水源及电源是否到位 2、准备所需工具及材料,包括常用工具、冷冻机油、打压气源、真空泵等 二、调试 1、打压:用氮气或干燥清洁的压缩空气进行打压。关闭通往大气的所有阀门,对系统开始打压,缓慢升至0.6MPa用肥皂水进行初步检漏,检漏完成后,按0.12MPa级差逐级升至1.2MPa并检漏,将低压和高压进行分开,将高压部分按0.2MPa级差升至1.8MPa并检漏,保压24小时压力升降在0.03MPa内即为合格