暖通空调
\
洁净空调系统
\
水冷柜机怎么做洁净试空调
水冷柜机怎么做洁净试空调
有个大空间的项目,要求10万级别,洁净车间面积有2340平方,应该怎么做啊
发布于
2012-05-04 10:48:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
xph19800523
这么大的面积,首先要根据工艺划分多组空调系统,每个系统为独立系统,控制灵活。
普通水冷柜机要改造成洁净恒温恒湿机花的功夫多,新风口和回风口要安装初效过滤器,然后机组出风口可以串接一个增压风机箱,风机箱内有加热、加湿、中效过滤出风。但是系统的控制也要考虑改造。
2012-05-19 20:56:19
来自 PC
评论
举报
afa0818
用水冷柜机做洁净空调这个在珠三角这带量在行了,水冷柜机做冷源,再加一个配带初中效的加压净化风柜,就可以搞定了,我也做过,不过我心里也很不愿意这种做法的!但他们费用就是低!!