土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 后张法预应力张拉实际伸长量小于理论伸长量原因何在?

后张法预应力张拉实际伸长量小于理论伸长量原因何在?

发布于:2012-05-04 11:07:04 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
长66m现浇箱梁,一束为12根低松弛钢绞线。后张法施工,钢绞线、模具、甲片都以送检合格,千斤顶也校正过,张拉程序按规范要求施工,但是实际伸长量小于理论伸长量(实际伸长只有理论伸长量的一半)原因何在(注:定位经过检验的,波纹管是通的)

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • lq-1997
    lq-1997 沙发
    玻纹管定位不好,产生内摩阻力。
    2012-09-29 13:40:29

    回复 举报
    赞同0
  • omegalong
    omegalong 板凳
    要是两端对称张拉,那么,计算出来的伸长量就是实际伸长量的一半。