土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ MAU+FFU+DC新风处理状态

MAU+FFU+DC新风处理状态

发布于:2012-05-05 11:16:05 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
MAU+FFU+DC系统中,新风处理状态点按照新风是否承担室内热负荷分2中方式:
1、新风不承担室内热量,新风先处理到露点温度,后加热到室内状态点,新风和经过DCC处理的回风在静压箱内混合后送入洁净室;
2、新风承担部分室内热量,新风处理到露点温度直接送入静压箱,新风和回风先混合后经DCC降温后送入洁净室;

若洁净室内除湿量很少可以忽略,热湿比为∞,露点温度就是室内状态点做含湿量线与90%相对湿度线的交点。

以上2中方式哪个更好些?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 妈的都怪我太帅

    这个问题可以通过自控调节。举个例子:如果室外新风湿度在60%,室内要求是55%,那么需要先经表冷降温除湿,这个之后不再热的话直接风吹进室内,表冷后的风状态点应该是20-24摄氏度,湿度是90%-95%,这个直接混合到室内,室内的湿度就无法控制了,不知道我讲清了没。

    2022-06-18 11:26:18

    回复 举报
    赞同0
  • as1215sc
    as1215sc 板凳

    有同样的疑问,求大神指点,如果MAU处理到露点温度之后,不进行再热处理,也就是说新风负责一部分室内负荷,这样对于MAU的能耗来说,减少了不较大一部分的再热消耗。但是为什么常规做法是:新风处理到到露点后,再加热到室内点温度呢?  难道只是方便控制?


    2022-04-13 10:57:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 449 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:化妆品车间采用两套系统一起送风可不可行?

我方准备新建一化妆品车间,洁净区级别均为D级,设计院采用了两套系统同时进行送风。如图:洁净区为粗的绿线范围内。个人认为最大的问题是洁净室内压差的控制问题。这会不会造成室内压差难以控制?两套组合风柜参数分别为风量25800m3/h,制冷量192KW,蒸汽加热量70KW,加湿量7K/h,送风风压1050pa;另一台为风量27500m3/h,制冷量230KW,蒸汽加热量88KW,加湿量17KG/h,送风风压900pa;就这两台组合风柜,不知可否合成一台,请行家指教。

回帖成功

经验值 +10