开利30HXC155螺杆冷水机组高压跳机保护的原因

4号,2台中的1台开利30HXC155系列螺杆冷水机组,因高压保护故障而停机了,机关的工作人员报房间热才发现主机报故障而停机了。接报后到现场查看为2个压缩机的高压保护开关动作保护了,每位后能开机了,但很快又高压保护而停机了,故障代码显示为:103,303,分别为两个压缩机的高压保护开关动作代码。经查为客户停水更换储水箱而造成冷却塔没有补水,到冷却塔现场查看时,塔内基本没有积水了,后来告诉客户造成故障的原因,把机组停机了,需要等冷却塔重新加水了再进行试机。