土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防系统稳压设备的工作原理的探讨

消防系统稳压设备的工作原理的探讨

发布于:2004-04-21 21:22:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
搞不懂稳压设备的工作原理。
稳压设备的作用是为了维持系统在消防主泵没有启动前保证系统的初期运行的工作压力,一般的稳压设备(喷淋Q小于1L/s,消火栓Q小于5L/s)流量就不能保证其流量的要求。只有在靠水箱提供初期用水量,同时靠稳压设备提供系统需要的工作压力。只是怀疑是不是以前水力学是不是没学好,怎么可以直接取二者之长去二者之短,就说水箱加稳压设备既能满足水量的要求,又能满足水压的要求。搞不懂:
水箱里的水没有经过稳压设备加压的那一部分怎么会有和从稳压设备里经过加压的那一部分有相同的能量???

全部回复(153 )

只看楼主 我来说两句
  • kenzo_n
    kenzo_n 沙发
    有这么一本书,以前没见过,要好好学习一下。
    2004-05-27 07:47:27

    回复 举报
    赞同0
  • kenzo_n
    kenzo_n 板凳
    从能量的角度看着个问题,明白了一点点,多谢neardespring。另外有几个疑问:如果把消防水箱设在顶层的下一层,虽然水箱的水无法自流至顶层,但只需利用稳压泵把消火栓管网的准工作扬程设定到满足要求,那么顶层的消火栓也能满足要求么?推而广之,消防水箱放在地下泵房,也不影响消火栓系统的运行了。水泵的调节用水量30S是怎么来的,难道剩下的九分钟半稳压泵就不管了,全靠屋顶水箱?谢谢。
    2004-05-18 10:16:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 700 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教

有18间房间的宿舍~共用公共卫生间~5层一层单独水箱供水~水箱该有多少吨~怎么算?各位请指点~ (每间按住8个人算~ )生活水箱和消防水箱(9吨)合用好还是分开好