原设计住宅小区变配电所2台1600kva变压器各带各自的用电负荷,中间设联络开关,一台变压器故障是合上联络开关给第二台变压器重要负荷供电。甲方现在要求2台变压器并列运行,同时工作,满足用电量负荷平衡问题,中间联络开关合上一起使用。请问这样做可以吗?规范上面有没有不允许这么做的条文说明,我没找到。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句补偿变压器容量的10%-30%
具体我认为还是根据设计来
但是有这个规范的
回复 举报
补偿前的功率因数不是怎么确定的问题,因为已经确定;
补偿后的功率因数按供电部门的要求,一般0.92或者0.93
回复 举报