上海地区做地源热泵,是否有法律法规限制打井的说法
上海地区做地源热泵,是否有法律法规限制打井的说法
目前手上有个项目
甲方对地源热泵非常感兴趣
冬天采暖准备用地暖方式
有以下几个问题请教:
1,上海地区对使用地下水有何限制吗?
2.热泵最高出水多少温度多少,可否满足地暖供水60度要求
3,如采用热泵技术,造价与普通中央空调相比如何
望能答复
发布于
2006-11-09 17:27:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
yzhchlan
地下水资源是有管制的,用地埋管好。
2008-11-07 15:03:07
来自 PC
评论
举报
matsa
地源热泵可能采用闭式环路的地埋管,不用取地下水。
2008-11-04 10:11:04
来自 PC
评论
举报
zsx123456
节能社会,目前没有规定。只要取水还水就好了
2007-03-08 20:10:08
来自 PC
评论
举报
ltrlcjm
打井一事可以向水利局或水务局的水资源管理部门咨询
至于地板采暖没有必要采用60°,40°就足够了(地表温度24°,地砖类传热温差6°,木地板类10°),所以水温控制在40/30°大部分可满足要求,机组可以保证温度45~50°,没有必要选高温机组。