土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 计量CT变比选择,容量选择问题

计量CT变比选择,容量选择问题

发布于:2012-05-14 13:23:14 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请教各位大大:

大家一般做选用计量CT时,10kV/35kV/110kV,额定二次电流侧是选 5A还是1A?
我习惯110kV,选1A,这样容量好满足传输要求。
遇到,35KV的,选5A,0.2S,容量15VA,传输距离要300m,电缆用4平方的,我怎么算,容量都满足不了要求。
但,厂家生产,这类型一般也都15VA。
大家有何心得?35KV的是否要选1A,0.2S,容量15VA?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • shitouasd1000
    shitouasd1000 沙发
    关于CT编比 容量计算的不知道有什么指导的没
    2012-05-21 10:39:21

    回复 举报
    赞同0
  • yjwht
    yjwht 板凳
    110kV站现在均用1A,全站统一。不宜1A、5A混用。
    2012-05-18 11:37:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

铠装电缆的接地问题?

GB50065-2011第5.2.1电力电缆金属护套或屏蔽层应按下列规定接地:1、3芯电缆应在线路两终端直接接地。线路中有中间接头时,接头处应应直接接地;而第4.3.3条第4点:可能将接地网的高电位引向厂、站外或将低电位引向厂、站内的设备,应采取下列防止转移电位引起危害的隔离措施。现在我这里的实际工程是:电站内为大接地系统,接地电阻至少小于0.5欧甚至更小,电站外各配电中心由电站内采用铠装电缆引至各负荷点,各负荷点设置10/0.4kV配电变压器,厂外各负荷配电中心接地电阻按4欧考虑。如果电站内、外均按各自配电系统的对接地电阻要求来考虑,各系统接地电阻都满足要求,但是如果10kV电缆均接地,很可能会存在GB50065-2011第4.3.3条第4点说的可能将接地网的高电位引向厂、站外或将低电位引向厂、站内的情况!有什么好办法处理这种情况没有?请各位达人指点一下!谢谢

回帖成功

经验值 +10