土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【讨论】110kV变电站35kV消弧应如何配置

【讨论】110kV变电站35kV消弧应如何配置

发布于:2012-05-18 10:56:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
云南某站为110kV变电站,110kV为单母线分段,终期3台主变,2#主变通过隔离开关可以挂110kVI母或II母。35kV为单母线两分段三段母线。主变35kV侧中性点消弧应如何配置?
我的理解:
1、若35kV三段母线上的馈线总电容电流大于10A,但两段母线(I、II或II、III)上的馈线总电容电流小于10A,则只需配置一组消弧,3台主变35kV侧中性点均通过各自的隔离开关接到该消弧上;
2、若每段35kV母线上的馈线总电容电流均小于10A,但两段母线上电容电流之和大于10A,则需配置2~3组消弧。2组配置时,考虑1#~2#主变共用一组消弧,3#主变单独用一组消弧。3组配置时,每台主变配置一台消弧;
3、若每段35kV母线上的馈线总电容电流均大于10A,则需配置3组消弧,每台主变配置一台消弧。
不知是否正确,请各位指教!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • azzwb
    azzwb 沙发
    可以按照总的接地电容电流进行配置,大于规定的电容电流。
    2012-06-23 10:54:23

    回复 举报
    赞同0
  • yjwht
    yjwht 板凳
    下一期扩建工程肯定不是我做了,管它终期如何配置!先配置一台再说,以后不够用,让后来者操心去
    2012-06-04 14:58:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】应急电源接入箱至配电室电缆选型疑惑

如题,在做一个配电室的应急电源接口,应急电源接入箱至配电室联络柜,ABC三相选用单芯电缆240,N相截面是否可以按规范选为ABC三相截面的一半,即120,还是选相同截面240?有何依据?

回帖成功

经验值 +10