土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教

请教

发布于:2012-05-18 17:42:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在有一个医院医技楼工程,高度为22M,四层带地下室。框架结构。基础形式为桩基,桩长为32M.现在情况是这样的
1基础设计等级为甲级,按照桩基检测规范甲级工程需要在工程开工前进行试柱,总桩数为244根(D=1000 81根 D=1200 54根 D=1400 48根 D=1600 61根 )但由于甲方为节省工期,试桩没有做,直接在工程桩上进行静载力检测,实际检测根数4根(D=1000,D=1200,D=1400,D=1600).检验结果符合要求。
2按照桩基检测技术规范要求,桩基施工完后需对成桩进行承载力检测,但甲方由于资金情况,不准备进行成桩检测。
上述4根桩能否做为本工程桩基评定依据.
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于板底配筋的问题

当次梁按主梁输入时,楼面板被次梁分隔成两个房间,那么在pkpm中次梁作为板的固定支座,将会产生很大的支座负弯矩,需要配大量的支座负筋。但是实际上,由于次梁在荷载作用下会产生较大挠度,次梁应当相当于板的一部分,随着板共同变形,应当有较大正筋,较小负筋才对,请问大家对于该问题的看法。

回帖成功

经验值 +10