混凝土结构
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
阅读下一篇
现在有一个医院医技楼工程,高度为22M,四层带地下室。框架结构。基础形式为桩基,桩长为32M.现在情况是这样的 1基础设计等级为甲级,按照桩基检测规范甲级工程需要在工程开工前进行试柱,总桩数为244根(D=1000 81根 D=1200 54根 D=1400 48根 D=1600 61根 )但由于甲方为节省工期,试桩没有做,直接在工程桩上进行静载力检测,实际检测根数4根(D=1000,D=1200,D=1400,D=1600).检验结果符合要求。