STS中的三维建模是将PMCAD模块中的建模功能移置过来的,构件截面类型是STS专用的,屏幕菜单如下

1163293696189.jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • dongsj2000
    dongsj2000 沙发
    楼盖定义
    楼盖定义可完成当前标准层组合楼盖类型定义、施工阶段楼面荷载输入、洞口处压型钢板切断方式的选择、压型钢板的种类选择、次梁上压型钢板连续铺设定义及用户自定义截面数据库的编辑等(见下图)。在一个工程中至少需进行一次楼盖定义工作,每个标准层根据需要可以设置不同的参数。
    如果用户修改了楼盖定义中的部分内容后,对于已布置压型钢板的房间,程序自动重新验算一遍。
    (1).组合楼盖类型可分为组合型和非组合型,非组合型楼盖中压型钢板仅用作永久性模板,不考虑与混凝土共同工作,而组合型楼盖不但用作永久性模板,而且在正常使用阶段作为混凝土板的下部受拉钢筋与混凝土共同工作形成组合楼板。
    两种类型的组合楼板各有特点,对于非组合型楼板,压型钢板可选用光面开口的板型,仅用于施工模板,可不涂防火涂料,使用阶段按普通混凝土楼板设计;而对于组合型楼板,压型钢板必须选用带纵向波槽、压痕的板型或增设横向抗剪钢筋,使其能与混凝土板共同作用,提高楼板的刚度,按照规范合理设计后,还可不设防火涂料层。
    (2).施工阶段荷载用于布置压型钢板时进行同步的施工阶段验算。
    (3).压型钢板布置遇洞口时可分为切断和不切断2种方式,对于全房间洞口可强制切断。
    (4).当选择次梁上连续铺设压型钢板时,可有效减小压型钢板施工阶段的挠度和弯矩,但须保证实际施工与此相符,压型钢板最大板长用于确定房间内连续板的跨数;程序可自动处理房间内局部区域按其他方向布置等情况,而对主梁、墙支座处均按简支处理。
    2006-11-12 09:14:12

    回复 举报
    赞同0
  • dongsj2000
    dongsj2000 板凳
    绘图参数:
    1、施工图图纸规格:执行〈国标〉。通常用的规格有0#、1#、2#、3#。
    2、加长系数:根据需要填小于1的一个数。
    3、加宽系数:根据需要填小于1的一个数。
    4、结构平面图比例:可用默认值。
    5、轴线标注位置:可用默认值。
    6、尺寸线距图形距离(m):可用默认值。