<<通风与空调工程施工质量验收规范>>GB50243-2002中第17页,有这样一句.
"矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2mm2、中高压风管大于1.0mm2,均应采取加固措施。“
问题1.假设截面2000*400的风管长度1250mm,是否应加固?如果加固,那么加固几道?(低压)

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lansory
    lansory 沙发
    既然加固在中间,那么 2000*400 长度1250mm 单边面积2.5mm2
    中间加固后 面积减半 1.25mm2 ,又超过了规范要求.如何解决?
    2006-11-15 11:21:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 284 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请大家指教

<<通风与空调工程施工质量验收规范>>GB50243-2002中第17页,有这样一句."矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2mm2、中高压风管大于1.0mm2,均应采取加固措施。“问题1.假设截面2000*400的风管长度1250mm,是否应加固?如果加固,那么加固几道?(低压)