土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于结构安全等级疑惑

关于结构安全等级疑惑

发布于:2012-05-25 17:48:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
某中学4层框架教学用房,处在6度区,场地和地基条件简单。此房屋按照抗震设防分类标准应为乙类建筑。
问:1.按照《砼规》3.3.2条和《建筑结构可靠度设计统一标准》1.0.8条及条文说明,本建筑是否为“重要的房屋”——也即称为重要的民用建筑物,其安全等级为一级,对否?
2.若本房屋为重要的房屋,安全等级为一级,根据《地基规范》3.0.1条,那么本建筑的地基基础设计等级就为甲级。对否?

请高手详细讨论!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    抗震设防分类标准、建筑结构安全等级、地基基础设计等级三者之间没有一一对应的关系,但也不是说三者之间一点关系也没有。至少建筑结构安全等级与抗震设防分类标准之间是存在一定关系的,注意这里的前后关系是建筑结构安全等级在前,既建筑结构安全等级高的建筑其抗震设防分类标准一般也高;但抗震设防分类标准高的,建筑结构安全等级并不一定高。而地基基础设计等级与前二者之间没有太大关系。
    对于楼主的工程其抗震设防分类标准为乙类建筑;建筑结构安全等级为二级;地基基础设计等级为丙级。
    2012-05-25 20:05:25

    回复 举报
    赞同1
  • tumuzhangxia
    tumuzhangxia 板凳
    这里学习了!
    2014-04-28 14:32:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2142 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

特殊设防类建筑的设防烈度需要提高吗?

我的意思是如果是特殊设防类,抗震措施在抗震等级里面考虑提高了,抗震设防烈度在pkpm中还要提高吗?我看《建筑工程抗震设防分类标准》中要求特殊设防类的地震作用要提高,在pkpm中是怎么考虑的?

回帖成功

经验值 +10