重发我与消防局意见的分歧!

发布于:2004-05-29 10:30:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
某综合楼(一半为办公,一半为员工宿舍),体积不大于10000m3,三层,我根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87 2001年版)第8.4.1条第五款之规定认为该楼可不设室内消防给水系统,而当地消防局则根据规范第8.4.2条认为该楼应设室内消防给水系统。请各问同仁查一查手边的规范,规范的这两条规定该如何去理解呢?
另我希望大家不要去讨论如何去迁就消防局的意见,而是来讨论对规范的理解,规范的制定是客观的,消防局的意见是主观的,如果我对规范的理解是正确的,而消防局偏要拨高该建筑的防火设计标准,我也就认了!

全部回复(236 )

只看楼主 我来说两句
  • lwh91
    lwh91 沙发
    谢谢各位的关注,这个问题已有定论,最后我写了一篇很长的解释给业主,据说业主绕过该消防支队,直接找了当地消防总队,最后消防局同意不设室内消防给水系统。
    真理越辨越明,再次谢谢大家!
    2004-07-03 20:35:03