做了一段时间的水电预算,对一下几个问题我有地迷糊:

1、对于避雷网、引下线要考虑3.9%的转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接所占的长度

请问均压环、户内接地母线、户外接地母线是否也要考虑这个3.9%?

2、均压环的计算

举例来说:避雷带沿女儿墙、和现浇混凝土屋面板敷设。

如果基础圈梁只要外墙一圈总长70米,请问均压环的工程量是70米对吗?

如果避雷带沿现浇混凝土屋面板敷设的位置也有基础圈梁,且总长是120,那均压环的长度是70米还是190米?

3、既有照明系统,又有电话、电视系统,请问此时电话线、电视线、电话配线箱、电视配线箱是套江苏第十二册《建筑智能化系统设备安装工程》相应子目,还是第二册《电气设备安装工程》中的管内穿线、配电箱字子目?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • zuoyushi2008
    zuoyushi2008 沙发
    不错!学知识!谢谢诸位!!
    2008-07-26 05:05:26

    回复 举报
    赞同0
  • real300
    real300 板凳
    一类防雷建筑物高度超过30M,从30m 起每隔不大于6m 沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连
    二类防雷建筑物高度超过45M,从45m 起每隔不大于6m 沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连
    三类防雷建筑物高度超过60M,从60m 起每隔不大于6m 沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连
    采取均压环的目的是防侧击雷和做等电位的连接