土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教箱式变问题

请教箱式变问题

发布于:2012-06-03 09:21:03 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
图集上箱式变高压侧环网进出线均为负荷开关,负荷开关不能切断短路电流,那么整个高压环网一旦发生短路,只能由高压环网上级保护动作。有没有规范要求在环网中要增加短路保护,什么情况下增加,用熔断器还是断路器?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wxdchgs
    wxdchgs 沙发
    这边《输电变电》是:juyongtao1982 主贴 发表于 2012-6-3 09:21
    那边《供电配电》是:juyongtao1982 主贴 发表于 2012-6-3 09:22
    还是到那边去学习吧。已到11楼了。
    2012-06-06 18:18:06

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    在那边是同样的问题: //www.tuffewiktor.com/content/219_5581631_1.html

    我的回答:
    高压环网线路经过箱变,箱变内通常没有保护电源(直流屏),负荷开关也不具备分断短路电流的能力,一般需要保护用的是高压熔丝。