土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 振兴问题位移没问题怎么调

振兴问题位移没问题怎么调

发布于:2012-06-03 10:40:03 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.7357 3.93 0.41 ( 0.40+0.00 ) 0.59
2 0.7328 91.65 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
3 0.6673 0.07 0.60 ( 0.60+0.00 ) 0.40
4 0.2418 89.31 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
5 0.2363 178.56 0.64 ( 0.64+0.00 ) 0.36
6 0.2217 0.61 0.36 ( 0.36+0.00 ) 0.64
7 0.1449 79.72 0.99 ( 0.03+0.96 ) 0.01
8 0.1446 167.96 0.88 ( 0.84+0.04 ) 0.12
9 0.1339 1.79 0.13 ( 0.13+0.00 ) 0.87

地震作用最大的方向 = 89.898 (度)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hzzhuyj
    hzzhuyj 沙发
    削弱X向内部结构刚度,增大周边刚度,一般即可
    2012-06-03 20:23:03

    回复 举报
    赞同0
  • user
    user 板凳
    可能是你的结构中间部位沿X轴方向刚度较大,适当削弱看看。
    2012-06-03 17:36:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 538 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于一个楼梯的问题,请大家指点

想问下楼梯的梯板板厚不仅跟跨度有关,是不是还跟混凝土等级有关啊,是不是混凝土等级越高,它的刚度越高,所需板厚就越低啊?求大家为我详细的说下这方面的问题,本人不胜感激。

回帖成功

经验值 +10