土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 制冷剂加入量计算

制冷剂加入量计算

发布于:2006-11-28 17:12:28 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
只知道理论排量436M3/H,制冷剂R22,如何计算制冷剂加入量

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • yangjh-hao
    yangjh-hao 沙发
    水冷式冷凝器,流量110m3/h,吊顶式冷风机,蒸发温度-15冷凝温度30
    2006-11-30 22:59:30

    回复 举报
    赞同0
  • yangjh-hao
    yangjh-hao 板凳
    制冷量289KW,排气量574M3/H,储液器容积0.67M3,应该加多少制冷剂。如果没有储液器,每KW制冷量应该加多少制冷剂?
    2006-11-30 21:58:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 145 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

R22的体积和重量的计算

已知道储液罐的容积是160L,换算成R22的加入量KG,怎么计算