土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 蒸汽管水锤严重呀!!!求救!!!

蒸汽管水锤严重呀!!!求救!!!

发布于:2006-12-05 23:02:05 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
我们一个工地的新风空调箱,有蒸汽预热(一段)\蒸汽再热(2段)\加湿器用汽设备,进汽压力为7公斤,减压后2KG主管路有汽水分离器,加湿器也装了汽水分离器,每组用气设备都安装了却水器\视镜,却水器为过滤\逆止\却水三合一,而后,汇总到一条蒸汽冷凝水管中.但是,蒸汽再热盘管冷凝水管噪音很大,特别是波纹截止阀之噪音.视镜里观察:浮球不停地动荡!
不知道哪里出了问题,是否却水器有故障????却水器为德国亚瑞的.听说是世界名牌呀!!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • torlon
    torlon 沙发
    大致是管道坡度不合适,坡度不合适是产生水锤的关键原因。
    2006-12-27 18:51:27

    回复 举报
    赞同0
  • weisr
    weisr 板凳
    我这管路是从楼上排到楼下的,所以没有坡度问题的,不过青云大侠讲的不错,这样的事情,我们工地也有,解决的办法就是加水罐和水泵打回蒸汽回收罐.
    2006-12-08 22:24:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 284 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪位师兄师姐帮我一下啊(施工员考试)

俺刚毕业了..找工作难啊..想考个本专业的施工员..不知道怎么考.要不要什么工作经验啊..是不是国内通用的.俺在江西...

回帖成功