BV-3*10的电缆穿32的导管,有2个弯,可以穿过吗?施工单位说不好穿过,让改为40的导管。大家给点意见
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
变压器集中放置,使必造成低压线路过长,线路损耗增加。
对于“单台1000KVA,用VV低压电缆与车间开关柜连接,预用VV3*240+1电缆,3根。请问,还有更好方案吗?”的问题,个人意见:
低压配出回路尽可能要减小容量,单个回路不宜超过630A,除非大功率电机(没法分开),能分开做到小电流送电的就不要合起来。
当然,太小的负荷可以合起来,如一个小办公楼的照明,一至三层有3~6个开关箱,总电流不会超250A,就用一路配出。我的意思是“配电室配出线路的电流在200A~630A较合适。
我这有一个大厂房,用了16只XL-21动力箱,几台大行车(最大的一台有200T)也是配电室直配(到开关箱——用630A断路器),总共从配电室到厂房有19路,用了38根电缆(每路都是双拼)!
对楼主建议:厂房(车间)尽可能用多路供电,这样,某一线路发生故障,影响面就小。
如果集中一路供电,线路一发生故障,全整个厂房停电!