土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 绝缘板上方一面有水珠,反而下方一面没有水珠,为什么

绝缘板上方一面有水珠,反而下方一面没有水珠,为什么

发布于:2012-06-13 09:32:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我们公司发给核电的一台欧式箱变出线一下这个情况:求高手解释
高压环出柜(采用江阴云峰FZN16A-12D型户内交流高压真空负荷开关)隔离开关中间有块环氧绝缘板,在通电的情况下长期插入此绝缘板有一定的灰尘,导致A和B两相对边板进行拉弧短路.但是绝缘板上方一面有水珠,反而下方一面没有水珠.柜内其他地方无任何水珠和水迹.为什么会这样出线水珠求高手解释啊.

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 淮岸听风
    淮岸听风 沙发
    上方的绝缘板温度高,出现凝露,应查找绝缘板温度高的原因。
    2012-06-14 18:21:14

    回复 举报
    赞同0
  • lxgrabbit
    lxgrabbit 板凳
    但是旁边的高压柜无任何水迹。
    2012-06-14 16:51:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

万能空开断开后,它的上下端头都可以带电吗?上下端头带电的安全距离是多少?

有朋友问我:“万能空开断开后,它的上下端头都可以带电吗?”是联络开关吗?当开关在拉开后出线端还有可能带电的断路器,必须在断路器明显位置有警告标志“开关下部带电!”以防止误碰带电部分,发生触电事故。有以上措施后,任何断路器都可以带上额定电压,且所带电压各相必须是同相位(可以有合环条件),如果是不可能合环的,最好加“隔离开关”,在没有隔离开关的条件时,建议联络线路两头都有断路器,且有严格的制度(专人发令后才能合联络线开关)!

回帖成功

经验值 +10