土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 现浇箱梁的裂缝原因分析讨论

现浇箱梁的裂缝原因分析讨论

发布于:2006-12-12 17:02:12 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
在验收桥的过程中,经常性的发现现浇预应力箱梁的垂直于桥向的裂缝.裂缝跨中较多,其它部位稍少,方向基本跟梁长方向垂直.
总共验收过10几座桥吧,大约有1/3的桥,连续箱梁有裂缝.按理论,预应力箱梁A类构件不应该出现裂缝.出现裂缝后,施工单位用环氧沙浆修补.环氧沙浆修补对梁体的受力应该没有一点帮助,只是有封闭裂缝,防止空气和水进入的作用.
大家分析一下,都是原因造成梁体裂缝呢? 裂缝为通长的,大多是贯穿整个梁体的
宽度大约在0.2-0.5mm

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wyj631542
    wyj631542 沙发
    能有一个准确的裂缝位置描述吗?
    2008-07-05 10:33:05

    回复 举报
    赞同0
  • hh.hust
    hh.hust 板凳
    是跨中顶板横向通长裂缝吗?会不会是纵向预应力达大,或是起拱过大所致?
    2008-07-01 15:56:01

    回复 举报
    赞同0