求助阳台门的洞口是否也应满足节能规范对窗墙比的要求
求助阳台门的洞口是否也应满足节能规范对窗墙比的要求
我刚接触节能设计,有很多问题不清楚,手上除了两本规范,其它资料也没有,特向高手请教,非常感谢.阳台门的洞口是否也应满足节能规范对窗墙比的要求.比如住宅厨房,开间3米,层高2.9米,带上亮子阳台门1.5*2.4米,计算窗墙比为(1.5*2.4)/(3*2.9)=0.41;这样对吗?请赐教.
发布于
2006-12-14 21:55:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
hhh8992
就节能而言,外墙洞口是个消弱。因此,在满足使用要求的基础上,外墙洞口不宜开得太大,再好的门窗材料的节能效果也比不上墙体呀,个人理解,窗墙比计算时当然包括阳台门洞。
2006-12-17 01:12:17
来自 PC
评论
举报
weimin0405
谢谢,那算窗墙比时门洞口算不算,规范JGJ26-95第4。2。4条“窗户(包括阳台门上部透明部分)面积不宜过大。”可不可以理解为算窗墙比时门洞口不算。
2006-12-16 22:01:16
来自 PC
评论
举报