请问格栅荧光灯具套哪个子目?
配电箱部分除了配电箱安装、开关安装、还有没接线方面的子目?有没接线端子?电缆的干包头应该叫线鼻子还是干包接头?有什么区别?
ZAYJV-4*120+1*70电缆敷设应该套多少m2的子目?应该是叫四根120m2的线和一根70m2的线吧?套定额是不是要用总的直径?
发布于
2006-12-26 16:58:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
ch526168094
电缆的终端头应套干包式电缆头或热缩式电缆头,不是套接线端子!
2009-01-09 14:47:09
来自 PC
评论
举报
xiaogao1977
配电箱安装如果不是接的电缆接电线就要套端子板接线!接电缆就不存在接线,电缆头制作子目内容里含接线.
电缆的干包头应该叫干包接头
ZAYJV-4*120+1*70电缆敷设按120mm2套相应子目,因是五芯,应按定额乘以1.3。(每增加一芯,定额增加30%)区分铜铝心