土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于GCS出线柜问题

关于GCS出线柜问题

发布于:2012-06-30 14:09:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
GCS出线柜 中安装一个W1-2000-1600智能开关,还有空间装两个225M的塑壳断路器吗?安全上可行吗?谢谢解答

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • reefulljack
    reefulljack 沙发
    回路不多,可以的了。。。
    2012-07-06 16:57:06

    回复 举报
    赞同0
  • yujiang19652
    yujiang19652 板凳
    可以,框架开关最多占5~6个单元,每只225A开关最多占2个单元,
    2012-07-02 09:46:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2133 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教

在学习一级建造师建筑实务书中有关临电方面有这样一句话不是很理解,“TN-S系统中,保护零线除必须在总配电箱和配电室做重复接地,还应在配电系统的中间和末端重复接地,这里的中间和末端指的是什么

回帖成功

经验值 +10