土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅楼一路线路一送漏电如何解释
今天遇到一个情况,想破脑袋都想不通。某住宅楼,一路线路一送,电源总开关(带300mA漏电保护)就跳,说明该应急照明回路漏电,但把相线和中性线调了相,就不跳了,这如何解释?

全部回答(7 )

  • muyuyao
    是不是后来变成中性线那棵线的绝缘不合格,接在相线上时,对地漏电电流超过漏电保护器的动作值,所以漏电保护器动作。而换成中性线以后,因为对地电压减少(三相平衡时为零)所以对地漏电电流不会超过漏电保护器的动作值,所以不动作。

    ---------老前辈分析得有道理!!!
    2012-07-11 02:08:11 来自 PC 评论 举报
  • ccj8989
    分段去查吧,
    现在的一些规定,要求总一级开关设漏电功能,总是不合适,必须对总设计系统很到位的协调才可以,但往往都是不尽人意的实际效果!