土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 关于地下室板筋是否在梁上设与梁下讨论
地下室上部钢筋设置情况:
根据设计受力情况分析板筋应设在梁筋下。
如下设置在梁下,可能造成板保护层均较厚(一般都会在10CM左右),有可能会造成砼开裂现象较严重。
如果按如下做法是否可行,请大家讨论一下:(利弊分析)
横向钢筋梁下过,众向钢筋梁上过。

全部回答(1 )

  • pandason1057
    应设在梁筋下,但考虑施工方便,一般都梁上过,附加向下的开口箍。
    2007-01-05 15:48:05 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 367 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10