土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿柜故障咨询

无功补偿柜故障咨询

发布于:2012-07-12 15:54:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位有一台无功补偿柜,最近老是出现空开跳闸,有时会跳闸很多组,最高跳了7组。

结构: 共十组 空开为63A 空开下面为复合开关 复合开关下面为电容(43.3A)

补偿仪经检查正常状态。 以前没出现过,最近才开始出现此故障,请问是什么原因。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2133 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一下需要系数跟功率因数的问题

由于出入建筑电气行业 对需要系数、功率因数的选取存在疑惑:比如一个工程,三层的宿舍楼,每层有30个宿舍,各户单独计量,每层设两个电表箱,总进线箱设在一层值班室,敢问总配电箱的功率因数和需要系数如何取值。同时还想问一下 总进户箱都做什么保护,开关都是何种类型。谢谢了

回帖成功

经验值 +10