求助各位大侠,请问制冷系统各段管路的设计有什么特殊要求吗?谢谢!(特别是压缩机的排气管和回气管)

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • dlbs
    dlbs 沙发
    楼上的观点好像和通行的做法不一样哦,还想听听专业见解。
    2007-01-19 20:01:19

    回复 举报
    赞同0
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳
    我的观点:对于压缩机和冷凝器在一起的时候,压缩机排气管与冷凝器的距离很小,排气管向上弯,有利于阻止过多的润滑油排出冷凝器,而此种情况下,由于压缩机与冷凝器之间的距离比较短,管路的存油量非常少,即使停机后也不会有多少油回流的。而当冷凝器和压缩机不在一起的时候,由于冷凝器与压缩机间的管路很长,特别是排气往上走的时候,如果排气管里有积油,在停机时很容易有大量积油回到压缩机的排气腔,压缩机下次启动时,很容易造成油击缸,损坏压缩机。
    另外对于压缩机和冷凝器不在一起的情况,若排气管往上走,制冷管路安装规范规范规定每隔6米左右都需要设一个存油弯,此存油弯的作用也是防止停机时里面的积油很顺利的返回压缩机。跟排气管出压缩机就向下倾斜的道理是一样的。