请教各位,如下图所示,在实际工程中遇到剪力墙内移,通过一层厚剪力墙来传力,但在PKPM建模中,将外侧剪力墙通过中轴线建立,内侧剪力墙通过中轴线建立,中间厚墙通过内侧轴线偏移,这样建模后上下两个剪力墙不在同一轴线上,这样在分析计算中传力是否会出现问题?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳答:SATWE计算刚心的时候纯粹是抗侧力构件的刚度中心,没有考虑梁的作用。