土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 【讨论】四通阍到压缩机的回气管结冰是怎么回事

【讨论】四通阍到压缩机的回气管结冰是怎么回事

发布于:2012-07-24 16:50:24 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
一台海尔天花机,四通阀到储液器和压缩机全结冰是怎么回事。外机上的回气管接头到四通阀连接铜管正常凝露。压缩机额定电
流10A,现在8A。储液器到压缩机铜管上的加注口上测压力3.5。回气管接口上因漏气没测。室外风机风速正常。散热温度也较高。室内蒸发器刚冼过,风速也较大。

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • 雨花冷机
    雨花冷机 沙发
    adingkgb 发表于 2012-8-7 16:25 从压力来看,现在这种大热天,回气压力3.5公斤,肯定偏低了无非两种原因,缺氟或有堵。但从回气结霜的情 …还是老鼎你的贴经典,这帮人不是少氟,多氟就是四通阀有问题,乱吹一通.记得06年在苏南服务中心做技术支持的时候,这机器碰到的问题确实不少,苏南地区吸顶机市场海尔估计占掉50%的市场.售后漏水,结冰的问题还真多.很多问题一般的维修工还真的修不来,比如说有一款机型装在机房里边漏水严重,其实是有个传感器位置偏移,导致蒸发器过热度调节不准,膨胀阀开度不正常,这故障拿仪器都检测不出来的,你叫人乍修呀.系统百分百正常.外机回汽管结冰这事就正常的不能再正常了,这玩意压根就没故障,铜管加的过长呀,机器落差太大呀,都会导致结冰.至于铜管搞扁,这事就真的是正常的不能再正常了,咱中国的空调安装工职业素质还没这么高.装台5P卡机150块工钱已经很高了,大部份都只能拿80-100块,难道还想叫人装几天, 这玩意2个人都不好装.不随便整下叫人吃什么.给大伙个建议:这种故障压根就不用修,对生产厂家来说机组是正常的.这玩意全是安装问题.全是没按厂家要求来使用.全是………总规机器是正常的.绝对不是缺氟,或者多氟 ,四通阀质量问题就更扯蛋了.谁敢打赌可以抽氟称一下,或者拿去质监所检测.:lol
    2013-09-18 10:59:18

    回复 举报
    赞同0
  • hu471506014
    hu471506014 板凳
    walkerting 发表于 2012-7-30 23:35 堵塞流量少了吧可能是内机风量不够,要么堵塞了,没有完全吸收热量,压机吸入带液了。不是缺氟,缺氟压机会过热的
    2013-09-08 10:53:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 139 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于测试冰箱箱体漏热量 ---反向热平衡法,有用过的没

本人从事冰箱制冷系统匹配工作,浏览文章得知可以使用反向热平衡方法测试漏热量。现在想用反向热平衡阀测试箱体漏热量(即在箱体内部放置加热器模拟制冷时候的温差,冷藏加热到45度恒定,冷冻加热到68度恒定),有没有使用这种测试装置的,帮我提供以下调压器型号以及加热器型号,不胜感激!!!

回帖成功

经验值 +10