土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于动力总负荷开关使用漏电问题,欠合理

关于动力总负荷开关使用漏电问题,欠合理

发布于:2012-07-28 17:24:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于动力总负荷开关使用漏电问题,总觉得实际情况很多时侯造成误动作,
听说过是有新的规范要求这样,但实际上在小区等一些场所中,存在一些冲突,如:一级动力总开关按要求设定是漏电的,但其下面支路需要经过一段几十米的距离或百米以上的距离.其中在前总开前级线路N(或任意部分相线)线如果受到雷电过电压(而终端SPD起保护)的话,将有可能造成一级总漏电开关检测到信号误动作跳闸,该信号只是雷电过电压而不是真正的线路漏电信号,

请大家讨论下,

[ 本帖最后由 ccj8989 于 2012-7-28 17:26 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 任逍遥
    任逍遥 沙发
    楼上的有点文不对题啊,楼主说的是动力箱的总开关。
    2012-07-30 10:37:30

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    抄上一段王常余老先生的《接地技术220问》的相关论述吧。
    【问】住宅总电源进线断路器为什么应具有漏电保护功能?
    【答】许多火灾是由电气短路造成的,电气短路有两种:一种是线路间短路,这种短路由于短路电流大,因此断路器或熔断器会动作或熔断而断电,使故障不会延续下去;另一种是电弧短路,也是常见多发原因,由于电弧短路的电流小,因此一般的断路器和熔断器不能或不及时切断电源,此时在电弧周围若存在易燃物,电弧的存在就会使易燃物燃烧,酿成火灾。
    当相线或中性线对地的漏电电流超过200mA时就有火灾的危险,毫安级的漏电电流,例如200mA,断路器或熔断器显然无法动作,而漏电保护器能够确保可靠地动作,因此GB50096-1999《住宅设计规范》6.5.2规定:每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。
    2012-07-29 21:16:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2133 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教车间用LED工矿灯数量怎么计算

车间高度15米有行吊。长300米宽150米。要求照度300lux以上。想选用LED 150瓦的工矿灯,用多少个灯,怎么计算?电源 AC 85~260V,50~60HZ功率 150WLED结温 <60℃LED效率 >90lm/W初始光通量 11500--12500lm灯具效率 >88%色温 5500-6000K(正白光)显色性 Ra>75%照度标准 国家照度标准值功率因素 <0.95

回帖成功

经验值 +10