土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于应急回路频繁跳闸的问题

关于应急回路频繁跳闸的问题

发布于:2012-07-30 09:50:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位办公室应急回路情况是这样的,2P空开(额定电流40A)下面负载5个应急照明灯,五个安全出口指示灯,安装时回路采用2.5平方照明线两根,未作接地线,未留插座,都是与应急灯直接连接的。使用将近半年都很正常,但是最近经常出现跳闸问题,跳闸后量回路绝缘电阻在6M左右,从新合闸无立即跳闸现象,但是使用一段时间后又会出现跳闸现象,多数都是在夜里,早上上班来时发现蓄电池已经没电啦。现在我想问一下大家:
1、40A空开跳闸除了过流还有什么原因啊?个人认为出现短路的可能不太大,钥匙短路再送电应该立即跳闸啊。如果不是短路那么40A的空开带这么几个破灯不可能过负荷啊。
2、此应急回路安装时确实有点问题,一个是无PE保护线,另外不应该用40A的大开关(但是现在40的还跳呢),还有应急照明灯应该与插座连接,有故障时可以拔下来,便于检修。以上说的这几条问题会有造成跳闸的影响或者隐患吗?
请高手解答,不胜感激!
  • mente521
    mente521 沙发
    帮帮忙吗,怎么没人回答啊?
    2012-07-31 10:50:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2121 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压配电间能否吊顶,新规范没说明

由于建筑采用轻钢屋面,故低压配电间想做吊顶,请问低压配电间能否做吊顶?老低规条文说明里说了比较高档的地方可以采用吊顶,比如酒店科研单位什么的,新低规条文说明里没有这一条,请问到底能不能吊顶?